1

Как осуществляется расчет системы автоматического газового пожаротушения?

Fresh [417] 2 года назад

Кто осуществляет расчет автоматической системы пожаротушения? Какой документ регламентирует данную процедуру? Как осуществляется расчет системы?

1

Расчет автоматической системы пожаротушения (АСПТ) осуществляется профильными специалистами-проектировщиками, работающими в составе проектной организации, выполняющей проектирование строительных или ремонтных работ для того или иного сооружения.

В части 12 (пункт 9) Градостроительного кодекса России оговаривается принципиальная обязанность включения в состав проектной документации раздела по обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, в пункте 26 Постановления Правительства России за №87 от февраля 2008 года указывается, что такой раздел обязательно должен состоять из двух частей – графической и текстовой.

Расчет системы осуществляется на основании положений, изложенных в Своде Правил

Там же оговорено, что применяться могут АСПТ двух типов: спринклерные и дренчерные, а для каждого конкретного случая нужно рассчитывать для последующей установки и использования одну или несколько различных систем АСПТ:

  1. Водяную;
  2. Водяную с использованием тонкораспыляемой воды;
  3. Аэрозольную;
  4. Порошковую;

Что же касается конкретики по расчетам, то она очень объемная. Познакомиться с ней можно вот по этому адресу.

Схемы дренчерной и спринклерной АСПТ смотрите ниже

система выбрала этот ответ лучшим
0

Все расчеты газового пожаротушения регламентируются документом с учётом требований пункта 6, ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля." Так же существует онлайн калькулятор который позволяет провести процедуру расчетов по газовому тушению вот ссылка:

http://www.opsonline.ru/online

Далее так же существуют специализированные расчеты по которым следует проводить такие расчеты они касаются выбора тушащего вещества, объема и других характеристик системы: НПБ 110-99

НПБ 88-2001 с изм. №1.

Обязательно где установлена система газового тушения должны быть таблички: