0

СНиП по искусственному освещению - какие нормы?

fomi4ek [242] 2 года назад

Какая максимальная яркость рабочей поверхности, в кд/кв.м, допускается при работе с площадью рабочей поверхности 1х10(-4) квадратных метров?

3

Для ответа на вопрос необходимо было бы уточнить - какой тип освещения имеет в виду автор вопроса: дежурное, рабочее, аварийное или охранное? Кроме того, использование искусственного освещения в помещении предполагает применение одного из двух вариантов освещения: общего, которое может быть равномерным и локализованным, а также комбинированного освещения.

Без знания ответов на эти вопросы можно только привести данные, размещенные в таблице №8 (глава 7, пункт 16) из самой последней редакции СНиПа 23-05, введенного в действие в 1995 году. Эти и другие подобные сведения содержатся в СП (своде правил) за №52.13330, введенном в действие в мае 2011 года.

В таблице содержатся показатели наибольшей допустимой яркости, измеряемой в кд/кв.м, в зависимости от площади рабочей поверхности, измеряемой в метрах:

Ознакомиться с полным содержанием упомянутого СП можно по этой ссылке.

система выбрала этот ответ лучшим
1

По таким работам Вам нужно использовать вот этот документ:

Причем нужно обязательно знать какое освещение установлено, рабочее, аварийное, охранное или дежурное. Так же при расчетах такого освещения непременно нужно изучить документ - СНиП 23-05-95, "Естественное и искусственное освещение".

Все уровни освещения всегда планируются из расчета характера зрительной работы. Далее необходимо учитывать светотехнические характеристики ламп накаливания или ламп ДРЛ. Так же при таких расчетах учитывается фон поверхности и его отражающие свойства.

Знаете ответ?
Быстрая регистрация
OpenID