Самый простой инструмент для проверки на короткое замыкание (КЗ), не требующий специального образования или приборов, можно элементарно сделать самому.
Для этого понадобится патрон, кусок провода и маломощная лампочка. Называется такое устройство - контролька.
Прежде чем подключить линию к электрощиту, нужно подсоединить к нулевой и заземляющей шинам соответственно нулевой и заземляющий провода, а фазный провод подсоединить через контрольку, подключив ее последовательно в электрическую цепь. Делается это следующим способом: один конец контрольки через клемную колодочку соединяете с фазным проводом линии, а другой конец контрольки подключаете к автомату защиты.
После подключения контрольки смело включаете автомат. Если лампочка в контрольке не включилась, значит все нормально. Если же лампочка засветилась - значит на этой линии КЗ.
Чтобы устранить неполадку, нужно отключить автомат и внимательно осмотреть провода этой линии на наличие поврежденной изоляции проводов или скруток. Если осмотр ничего не дал, рассоединяете все скрутки самой дальней от щитка коммутационной коробочки и разводите провода в разные стороны чтобы между ними не было контакта. Включаете автомат и наблюдаете за контролькой. Если изменений нет - отключаете питание и приступаете к следующей по удаленности от щитка коробочке.
При обнаружении "виновной в КЗ" распаечной коробочки, разбираетесь с ее коммутацией.
Таким способом проверяете каждую линию (при наличии нескольких) при отключенных выключателях, затем при включенных и только после этого - с вкрученными в люстры лампочками. В этом случае лампочка в контрольке будет светиться в пол накала - это нормально, ведь лампочки в цепи подсоединены последовательно.
Розетки проверять нужно все, подключая к каждой нагрузку. Если розетки установлены с заземлением, то и вилка нагрузки (электроинструмент, обогреватель...) должна быть с заземляющим контактом. Иногда не опытные электрики путают между собой провода заземления и нулевым, в таком случае будет срабатывать УЗО (устройство защитного отключения), тогда нужно в розетке эти провода просто поменять местами.
Если все неполадки устранены и все работает, проверяете розеточную группу на максимальную нагрузку для проверки срабатывания защитных автоматов.