В загородном доме мастера делают отопление и по нашей просьбе в двух комнатах водяные тёплые полы. На выходных смотрел за этим процессом и возник спор по поводу места установки датчиков температуры. Скажите пожалуйста, как устанавливается выносной датчик температуры водяного тёплого пола?

2

Терморегулятор для теплого пола может регулировать температуру, ориентируясь на показания датчиков. Это, в первую очередь, зависит от модели и настроек котла.

Можно использовать три способа:

  • замерять температуру пола;
  • измерять температуру воздуха в комнате;
  • или температуру "за бортом" - на улице;

Если используется регуляция по температуре воды, то датчик устанавливается на трубу подачи или трубу обратки. Если по второму способу, то терморегулятором измеряется температура воздуха в помещении и сравнивается с заданной на терморегуляторе. Так же и с уличной.

Поэтому, место установки датчика зависит от способа. Если регулируется по температуре пола - на трубах. В случае регуляции по температуре воздуха в помещении датчик устанавливается на уровне середины человеческого роста в наиболее нейтральной по температуре части помещения: чтобы показания датчика не сбивались от нагрева солнцем или охлаждением от размещения на фасадной стене.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
0

Если говорить об установке выносного температурного датчика то тут дело обстоит таким образом. Приведу пример установки данного датчика на схеме, вот она:

Это самый простой способ регулировать температуру водяных полов. Датчик выносной температурный как правило монтируется после насоса, он регулирует зазор открытия данного клапана на поддержание заданной температуры. Обязательно нужно установить в обратный контур пола обратный клапан, так же Вы можете установить байпас.

Собственно способов установки температурных датчиков существует несколько но описанный выше наиболее надежный.