0

Какое сопротивление контура заземления?

Elden [73.2K] 3 года назад
1

Единой величины сопротивления контура заземления нет. Все значения существуют в привязке к различному электрооборудованию и регламентируются правилами устройства электроустановок (ПУЭ), а эксплуатационные величины правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

Берём трансформаторную подстанцию с напряжением до 1 киловольта. Согласно ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3 при проведении замеров сопротивления в непосредственной близости к подстанции, сопротивление контура заземления должно соответствовать 15 ом для напряжения в 660 вольт, 30ом для 380 вольт и 60 Ом для 220 вольт, при измерении с учетом естественных заземлителей.

ПТЭЭП, Приложение № 3, таблица 36 нам говорит вот что: (трёхфазная/однофазн­ая сеть)сопротивление контура заземления - 15 ом для напряжений 660-380 вольт, 30 ом для напряжений 380-220 вольт и 60 Ом для напряжений 220-127 вольт., а если измерения проводятся с учётом присоединённых повторных заземлений, то значения будут совсем иными, величины должны составлять не более 2, 4 и 8 Ом при соответствующих напряжениях. (660вольт, 380 вольт, 220 вольт)

При напряжением больше 1Кв контур заземления для трансформаторной подстанции и распредпунктов согласно ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 1 будет иметь величины: при замерах сопротивления в электроустановках с глухозаземленными или эффективно заземленными нейтралями электрическое сопротивление должно быть не более чем 0,5 Ом.

Далее смотрим ПТЭЭП, Прил. № 3, таб-ца 36 сообщает нам: при замерах в электроустановках напряжением от 110 кВ и выше, в электрических сетях с эффективно заземлённой нейтралью, электрическое сопротивление заземляющего контура не должно превышать 0,5 Ом. В электроустановках от 3 до 35 кВ в сетях с изолированной нейтралью не более 10 Ом.

Норма сопротивления контура заземления для воздушной линии электропередачи напряжением выше 1 кВ составит согласно ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 2 : Для заземляющих устройств опор высоковольтных линий при величине удельного сопротивления грунта, ρ, Ом·м: 100/100-500/500-1000/1000-5000 – 10ом, 15ом, 20ом и 30 Ом соответственно.

Если взять ПТЭЭП, приложение № 31, таблица 35, п. 4, то мы узнаем: А. Для воздушной линии электропередачи на напряжениях свыше 1Кв

Б: Для опор, имеющих грозозащитный трос или иные приспособления для грозозащиты, металлические или ж/бетонные опоры ВЛ 35 кВ, а так же опоры ВЛ 3 на 20 кВ в населённых пунктах, заземлители оборудования для опора 110 киловольт и выше: 10ом, 15ом, 20ом и 30 Ом при величине удельного сопротивления грунта, соответственно составит: 100, 100-500, 500-1000, 1000-5000 Ом·м. Б. Для воздушных ЛЭП на напряжение сети до 1Кв: опоры ВЛ с наличием грозозащиты составит 30 Ом, Опоры ЛЭП с повторным заземлителем нулевого провода – 15ом для напряжения 660-380 вольт, 30ом для 380-220 вольт и 60 Ом соответственно для напряжений питающей сети 220-127 вольт (для трёхфазной/однофазно­й сети) соответственно

Знаете ответ?
регистрация
OpenID