3

Провод медный 4 квадрата в однофазной сети - какую нагрузку выдерживает?

СТЭЛС [9.4K] 6 месяцев назад

Провод медный 4 квадрата, какою нагрузку выдерживает?

Что можно подключить из мощных потребителей на провод сечением 4 миллиметра?

2

Хотя вопрос и стоит об нагрузке в 4 квадрата медного кабеля, но всё-таки необходимо понимать, что исполнение проводов бывает различное, соответственно и нагрузка будет разной, по этой причине при расчёте пользуйтесь не только полученной цифрой, но и сравнивайте технические характеристики по определённой маркировке кабеля.

Итак ниже приведены параметры для кабеля на 4 квадрата по маркировке (речь идёт о 3-х жильных кабелях):

Кабель NYM 3х4

Кабель ВБбШв 3*4

Кабель бронированный ВБбШвнг 3*4

Кабеля силовой ВБбШвнг-LS 3*4

Кабель ВВГ-П 3х4

Последний кабель, ВВГ-П 3х4, в основном и применяется при прокладке электрических проводов в квартире, считается самым распространённым и оптимальным в потреблении для домашних нужд.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
2

Есть специальные таблицы, которыми удобно руководствоваться при выборе сечения провода с учётом нагрузки на него.

Если речь о сети 220-ь Вольт, то 4-е квадрата медная жила выдержит нагрузку в 8,3-и Киловатт (см. таблицу выше).

Это очень серьёзный показатель.

На розеточные группы обычно берут медь в два с половиной квадрата, на освещение полтора квадрата.

То есть практически (почти) любой бытовой технике, достаточно тех самых 2,5-й квадратов сечения провода (холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электрочайники, утюги, пылесосы, телевизоры, кондиционеры и.т.п).

4-е квадрат, в квартире должен быть какой-то очень мощный бытовой прибор, например электроплита (тянется отдельный провод от щитка), или проточный водонагреватель большой мощности (для накопительного и 2,5-й квадратов хватит).

Ну или такой провод тянут на розеточную группу, где суммарная мощность подключаемых электроприборов очень значительная.

1

Хотя заявленная нагрузка на медный провод сечением четыре квадрата и составляет более восьми киловатт, все же нужно учитывать какие потребители использованы в сети которая проводится проводом этого сечения. При определении суммарной нагрузки, следует учитывать и типы потребителей, потому как активные потребители, имеющие электродвигатели, могут увеличивать нагрузку в момент старта, и путь кратковременно но превышать допустимую нагрузку на провод и автомат. Вот поэтому и следует такие потребители как например холодильник, брать по максимальной нагрузке которая возникает в момент запуска.

К примеру на провод в 4 квадрата, моно подцепить 1 плиту в 2 кВт + несколько лампочек в 100 Вт + 1 холодильник в среднем около 400 Вт (хотя паспортная мощность 200 Вт) + в совокупности с этим можно периодически включать блендер, и пр. не мощную кухонную технику.

Но не доводите суммарную нагрузку до максимально возможной, стоит понимать что это цифра "пиковой нагрузки" в постоянном пользовании такими потребителями, провод может нагреваться. Лучше для провода в 4 квадрата не давать продолжительную нагрузку более 7,5 кВт.

1

Возьмите любую, первую попавшуюся вам таблицу сечение/ток и там увидите все интересующие вас параметры по возможной нагрузке на провод сечением в 4 кв. мм. При 220 вольтах однофазной сети это примерно 8 киловатт на максимуме, т.е. там может подключаться, накопительный бойлер, кондиционер, электрочайник, некоторые проточные водонагреватели, сварочный аппарат средней мощности и т.п.

А так вот вам таблица:

Знаете ответ?
Быстрая регистрация
OpenID