0

Каким цветом должно быть окрашено заземляющие ножи на РУ и подстанциях выше 1 кВ?

Elden [61.3K] 9 месяцев назад
1

Термин "Заземляющие ножи" использовался в Правилах устройства электроустановок, действующих до тех пор, пока в Главу 4.2 ПУЭ о Распределительных устройствах и подстанциях напряжением выше 1 кВ, не были внесены изменения, утвержденные Минэнерго России приказом №242 от 20 июня 2003 года.

В данной главе термин "Заземляющие ножи" изменен на термин "Заземлитель".

О чем свидетельствует цитата из пункта 4.2.27 Правил устройства электроустановок:

  • В последующем тексте настоящей главы вместо слов "заземляющий нож" используется слово "заземлитель", под которым понимается как элемент аппарата, так и отдельно установленный аппарат.

В Правилах устройства электроустановок, действующих ранее, по поводу цвета заземляющих ножей на РУ и подстанциях с напряжением выше 1 кВ, говорилось, что заземляющие ножи должны были быть окрашены в черный цвет, а рукоятки приводов заземляющих ножей должны были окрашиваться красным цветом. Рукоятки других приводов должны были окрашиваться в цвета оборудования.

Такая информация была в Главе 4.2, пункте 4.2.25 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) до внесенных изменений в данную Главу.

Знаете ответ?
регистрация
OpenID