0

Какую защиту должны иметь конденсаторные установки в целом?

Elden [53.1K] 5 месяцев назад
1

В Главе 5.6 о конденсаторных установках в ПУЭ (Правилах устройств электродвигателей) очень подробно и доступно описаны все способы защиты в целом.

В ПУЭ Защите уделено внимание начиная с пункта 5.6.16 по пункт 5.6.23 (включительно).

Если коротко, то можно перечислить следующие способы защиты конденсаторных установок:

  • конденсаторные установки (далее КУ) в целом должны иметь защиту от КЗ (короткого замыкания), которая может действовать на отключение без выдержки времени;
  • КУ в целом должна иметь защиту от повышения напряжения сверх допустимого значения;
  • должно быть предусмотрено отключение установки с выдержкой времени в интервале от 3 до 5 минут;
  • повторное включение установки возможно только после снижения напряжения в сети до номинального (но не раньше, чем через пять минут после отключения установки);
  • для случаев с возможной перегрузкой конденсаторов токами высших гармоник предусматривается релейная защита;
  • для конденсаторных батарей с двумя и более параллельными ветвями должна применяться защита, которая срабатывает при нарушении равенства тока ветвей;
  • внешние предохранители конденсаторов обязательно должны иметь указатели их перегорания;
  • КУ должны иметь защиту от грозовых перенапряжений.