Можно прокладывать питающий кабель на розетки через вент шахту?

Joky [5.4K] 8 месяцев назад

В некоторых панельных домах стены в которых идут вентиляционные шахты, тонкие. Но на эти стены нужно поставить розетки. Чтобы завести провод в эти розетки нужно штробить стену. Стена тонкая поэтому мастера прокладывают кабель через вентиляционную шахту. Т.е. в одном месте кабель зашел в стену. В другом месте вышел.

2

Да такое возможно. В панельных домах на кухне проходят вентиляционные каналы и зачастую нужно провести кабель для розетки. Штробить конечно нельзя нарушится система вентиляции. Для прохода кабеля нужно просверлить отверстия для кабеля, протянуть кабель через шахту. Закрепить этот кабель у отверстий и заделать отверстия раствором из гипса, цемента. Хочу обратить внимание, проложить кабель пересекая канал еще допустимо, вдоль канала вентиляции запрещается. Вентиляционные каналы время от времени чистят. Поэтому кабель должен проходить внутри вдоль стенки, лучше в трубе. Розетка не должна выступать внутри шахты.