3

Армирование фундамента, через сколько сантиметров положено ставить вертикальные арматуры-перемычки?

alexandr makarov [3] 3 недели назад

частое допущение ошибок в этом вопросе

1

Для того, чтобы выяснить расстояние вертикального расположения арматуры, по правилам надо найти сначала рабочую высоту сечения. В каждом отдельном случае она будет разная, всё зависит от конструкции фундамента и используемого материала. Смотрите схему, рабочая высота сечения обозначена как "h0"

Далее необходимо воспользоваться документацией, а именно СНиП 52-01-2003

Всегда проверяйте актуальность документов, так как они могут быть заменены на другие или в них могут быть внесены изменения.

Обращаемся к нормам поперечного армрования

Итак читаем пункт 7.3.7

В котором даны данные, что высота не может быть больше, чем половина рабочей высоты сечения элемента и никогда не может быть больше 30 сантиметров.

И пункт 7.3.8

А вот для сжатого армирования высота не может быть больше, чем пятнадцать диаметров сжатой продольной арматуры и никогда не должна превышать 50 сантиметров.

0

Согласно СНиП 52-01-2003, минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты.

При расчёте диаметра арматуры, я пользовался данной таблицей, но увеличивал сечение на 2 мм.(для подстраховки).

Как рассчитать сечение ленты, думаю,Вы знаете.

Вторая таблица даёт упрощённый расчёт.

Третья позволяет узнать длину "нахлёста" стыковки прутьев...

Важно,что при длине ленточного фундамента менее 3 метров диаметр арматуры(продольной) - не менее 10 мм.,а, при большей длине - не менее 12 мм.

Продольная арматура должна быть одного диаметра.Стоит не забывать о "нахлёстах" и стыках на вех углах.

Все мои расчёты приведены для "ленточки" с размерами 12 м. на 6 м.

Общая длина - 12+12+6+6+6=42 метра,а рамок перемычек - 82 штуки,значит, я ставил их через 0,5 метра.

Делал с запасом...

Знаете ответ?
Быстрая регистрация
OpenID