2

Какие есть СНиП на прокладку кабеля в траншее?

Iva [371] 6 лет назад
0

Вопрос несколько не конкретизирован и поэтому надо описать каждый данный конкретный момент применения СНИПов и ПЭУ для прокладки и использовании кабеля в траншее:

Требования при выборе места прокладки кабеля - ПУЭ 2.3.85 ; ПУЭ 2.3.87; ПУЭ 2.3.88, 89; ПУЭ п.2.3.94 и 2.3.95; ПУЭ 2.3.97.

Требования для подготовки траншеи - ПУЭ п.2.3.84.

Требования для подготовки к прокладке кабеля - СНиП п.3.66; ПУЭ 2.3.83.

Требования для выбора кабеля - ПУЭ 2.3.37.

Требования для укладке кабеля - СНиП п.3.58; СНиП п.3.59; ПУЭ п.2.3.100.

Требования защиты кабеля - СНиП п.3.70.; ПУЭ п.3.67; ПУЭ п.2.3.83.

Требования при засыпке кабеля - СНиП п.3.71; СНиП п.3.72.

А это принципиальная схема траншеи в разрезе по правилам;

модератор выбрал этот ответ лучшим
1

СНиП 3.05.06-85,

который зарегистрирован Росстандартом в качестве Свода Правил СП 76.13330.2011.

Но при прокладке кабеля в траншее надо учитывать требования не только, этого СНиП, но и требования ПУЭ.

То есть до укладки кабеля в траншею, выбирается место под обустройство будущей траншеи.

На подготовку траншеи свои правила (они описаны в том самом СП, СНиПе который привёл выше), есть требования касающиеся глубины, ширины траншеи.

Выбор кабеля и его укладка уже СНиП (см выше).

А в ПУЭ есть требования по расстоянию кабеля в траншее к примеру от фундамента зданий, от деревьев, кустов, канализации, водопровода и.т.д.

Прокладка кабеля в траншее в парках, скверах, свои требования.

Получается что работа комплексная (причём одно завязано на другом), только одним СНиПом не обойтись + ко всему надо учитывать индивидуальные моменты.

Если кабель укладывается под дорогой, то там свои требования.

Да и земельные работы нельзя производить без проектной документации, ибо учитывать надо и друге коммуникации уже проложенные в земле.

0

При прокладке кабеля в траншее применяются СНиП И ПУЭ.

В частности СНиП носит название "Электротехнические устройства".

Номер данного СНиП 3.05.06-85.

В частности, в разделе номер три подробно изложены правила осуществления электромонтажных работ, в том числе и в траншеях, начиная с пункта 3.66.

Пункты, начиная с пункта 3.57 можно найти в разделе под названием "Кабельные линии" (общие требования).

Датирован данный документ 1988 годом.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

СНиП 3.05.06-85

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1988

РАЗРАБОТАНЫ ВНИИпроектэлектромон­тажем Минмонтажспецстроя СССР (В.К. Добрынин, И.Н. Долгов - руководители темы, канд. техн. наук В.А. Антонов, А.Л. Блинчиков, В.В. Белоцерковец, В.А. Демьянцев, канд. техн. наук Н.И. Коротков, Е.Г. Пантелеев, канд. техн. наук Ю.А. Рослов, С.Н. Старостин, А.К. Шульжицкий), Оргэнергостроем Минэнерго СССР (Г.Н. Эленбоген, Н.В. Баланов, Н.А. Войнилович, А.Л. Гончар, Н.М. Лернер), Сельэнергопроектом Минэнерго СССР (Г.Ф. Сумин, Ю.В. Непомнящий), УГПИ Тяжпромэлектропроект Минмонтажспецстроя УССР (Е.Г. Поддубный, А.А. Коба).

ВНЕСЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Б.А. Соколов).

С введением в действие СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» утрачивают силу СНиП III-33-76*, СН 85-74, СН 102-76*.

СОГЛАСОВАНЫ с Главгосэнергонадзоро­м Минэнерго СССР (письмо от 31 января 1985 г. № 17-58), ГУПО МВД СССР (письмо от 16 сентября 1985 г. № 7/6/3262), главным санитарным врачом Минздрава СССР (письмо от 14 января 1985 г. № 122-4/336-4).

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта.

Госстрой СССР

Строительные нормы и правила

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства

Взамен

СНиП III-33-76*, СН 85-74, СН 102-76*

Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.

Правила не распространяются на производство и приемку работ по монтажу и наладке электротехнических устройств метрополитена, шахт и рудников, контактных сетей электрифицированного транспорта, систем СЦБ железнодорожного транспорта, а также помещений строгого режима атомных электростанций, которые должны выполняться в соответствии с ведомственными строительными нормами, утвержденными в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.

0

Самым главным документом по прокладке кабелей считается документ, который был выпущен ещё в 1985 году, правда после этого времени он несколько изменялся и дополнялся. Этот документ - СНиП 3.05.06-85

Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85

"Электротехнические устройства"

(утв. постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1985 г. N 215)

Дата введения 1 июля 1986г.

Взамен СНиП III -33-76*, СН 85-74, СН 102-76*

В документе чётко прописывается и регламентируется порядок проведения работ по укладке кабеля под землёй в траншее...

Знаете ответ?
регистрация