Для защиты человека предельный ток утечки 30 мА. В ванных комнатах ставят не более 10 мА из за сырости. Для того чтобы работала техника надо ставить несколько УЗО ну скажем одно не более чем на три отходящих линии на розетки. Надо понимать, что токи утечки в узлах складываются. На практике картина такая: Если УЗО защищает три отходящих линии и допустим в них присутсутствуют токи утечки по 5мА, что допустима, то УЗО расценит ток утечки равный 15мА. 6 линий с таким током утечки вызовут срабатывание УЗО при том что линии будут в норме.