Не вижу в вопросе указания на суммарную мощность электрооборудования, хотя в одном из ответов есть указание на


Однако, мощность автоматического выключателя (в данном случае дифавтомата) определяется не мощностью нагрузки.
А только сечением кабеля.
Это сечение кабеля подбирается исходя из нагрузки потребителей.
Автомат же рассчитывается не по тому, выдержит ли он суммарную мощность всех потребителей, включенных одновременно.
Это было бы слишком просто: ставь автомат ампер на 250 и они никогда не выбьет.
Даже если кабель сгорит вместе с домом...
Но нет, автомат защищает проводку.
На кабель сечением 4 квадрата ставится автомат номиналом 20 - 25 А.
20 лучше, 25 допустимо, 32 - перебор.
На самый мощный потребитель, который в 3,5 кВт - да, достаточно кабеля в 2,5 квадрата.
Что насторожило?
Вот это:


Стоит ли разветвлять кабель 4 мм на несколько менее мощных и каким образом вы это сделаете?
Я бы предложил либо установить в щите сразу после УЗО на 25 А еще несколько распределительных автоматов и тянуть от них сразу отдельные линии по 2,5 мм.
Да, это дороже.
Но правильнее.
Либо установить на кухне промежуточный распределительный щиток, завести в него вашу "четверку" и тут уже расключить через автоматы по отдельным группам.