Если вы видите это сообщение, значит, произошла проблема с загрузкой файлов в стилей (CSS) нашего сайта. Попробуйте сбросить кэш браузера (Ctrl+F5).
Если это не поможет, а вы находитесь в регионе, где возможны ограничения интернет-трафика с российских серверов - воспользуйтесь VPN.
3

Имеется 3 розетки и 3 лампочка для освещении,на сколько Ампера выключатель-автомат надо подключать?

Косимжон [7] 4 года назад 

Для 3 розеток и 3 лампочки освещения автомат-выключатель какой величиной должно быть?

2

16 Амперные автоматические выключатели ставят. Например если в розетку будет подключен электро чайник 1800 - 2300 Ватт и утюг 2000 - 2500 Ватт, получим максимальную мощность 4800 Ватт.

I = P/U, P - это мощность в Ваттах, I - это ток нагрузки, U - это напряжение сети питания 220 Вольт.

4800/220 = 21,8 Ампер

или берем среднюю мощность предположим утюг 2000 Ватт и электро чайник 2000 Ватт = 4000 Ватт общая мощность.

4000/220 = 18,18 Ампер

Посчитаем по минимуму. Утюг 1800 Ватт, электро чайник 1800 Ватт = 3600 Ватт

3600/220 = 16,36 Ампер.

Автоматический выключатель ставим на 16 Ампер. И если одновременно будет включен утюг, электро чайник и лампочки или лампочка, то автоматический выключатель отключится. В целом освещение делают отдельно от розеток, для того, чтобы на розетки поставить автоматический выключатель до 25 Ампер.

Если на розетки идет медный кабель сечением 2,5 мм то тогда можно на розетки подключать автоматический выключатель на 25 Ампер. Если медный кабель 1,5 мм, то автоматический выключатель до 16 ампер. Автоматический выключатель 16 Ампер для медного провода сечением 1,5 мм.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
3

Лампочки 100-150 ватт можно даже не брать в расчёт, они потребляют полкиловатта максимум. Всё зависит от того, что будет подключаться к розеткам, то есть суммарная нагрузка на проводку. Так как проводка частного сектора или квартиры рассчитана на потребление 2,2 квт (возможно чуть с запасом), то достаточно 10 амперного автомата. 2200ватт\220 вольт= 10 ампер. Если же потребитель мощнее, то поставьте 16 амперный. Мощнее я думаю не понадобится.

2

В силу того, что вопрос задан в обобщенной форме, без указания конкретных нагрузок, ответ будет чисто по нормативам.

Прежде всего следует выполнить разделение осветительной и силовой (розеточной) линий. Согласно норм, осветительная проводка должна иметь сечение не менее 1,5 кв. мм каждого провода. Для розеточной сети сечение проводников должно быть не менее 2,5 кв. мм.

Теперь по автоматам. Для осветительной сети устанавливают автоматы на 10А. Для розеток - 16А. Если среди оборудования есть более мощные потребители (духовки, и т.п.), то к таким потребителям прокладываю отдельную магистраль, которую защищают автоматом, согласно мощности конкретного оборудования.

1

Желательно установить 2 отдельных автоматических выключателя: на лампочки 10А, на розетки - 16А или 25А, в зависимости от предполагаемой нагрузки. Один автоматический выключатель лучше ставить на 25А. Провод для подключения лампочек !,5 мм2, для подключения розеток 2,5 мм2. При таких параметрах подключения автоматический выключатель и провод выдержат практически любую бытовую нагрузку. Автоматический выключатель обеспечит защиту от короткого замыкания и возможной перегрузки.

Знаете ответ?
регистрация