Если вы видите это сообщение, значит, произошла проблема с загрузкой файлов в стилей (CSS) нашего сайта. Попробуйте сбросить кэш браузера (Ctrl+F5).
Если это не поможет, а вы находитесь в регионе, где возможны ограничения интернет-трафика с российских серверов - воспользуйтесь VPN.
2

Хочу заменить автоматы в щитке. Такой щит в кв подойдет?

ColdCat [107] более года назад 

здравствуйте! Первое и главное - я ЧАЙНИК!!! Поэтому прошу не кидать тапки и не высказываться свысока, плиз) купила щиток в сборе:

вводной двухполюсный автомат на 40А - 1шт.;

однополюсные автоматы (ВТХ-С) на 10А - 2 шт.,

на 16А - 3 шт.,

на 25А - 2 шт.,

на 32А - 1 шт;

УЗО на 40А (тип АС, 30mA) - 1 шт;

шина нулевая, шина заземления

советчик, который был на тот момент рядом, сказал, что норм. А потом понеслось... у меня однушка без газа, варочная будет на 3,5 кВт всего, 2 конфорки. Это самый мощный прибор. Выходит, автоматы на 32 и 25 мне ни к чему. Ок, купила вместо них еще 3 на 16А. Скажите, так хорошо будет? А, да...Нормальный человек сразу скажет, позови электрика. Я бы с радостью, но попала на ремонт внезапно, нужна полная замена электрики, дом 80 года. А денег нет! НЕТ! Стоимость работы целиком не потяну. Поэтому делаю сама все, что могу. Высчитываю, сколько и каких розеток на каждый автомат, с калькулятором))) Подключать по итогу приглашу спеца, конечно, на готовый монтаж. Сама под напряжение не полезу. Но сейчас нужны здравые советы и рекомендации, буду благодарна за помощь. Хелп!

2

И кто вам посоветовал столько автоматов ? Я понял, что у вас однушка, тогда предлагаю такой вариант: вводной автомат 40А (можно и поменьше, но раз уж купили, то пусть будет такой), кухня 25А плита,чайник и 16А свет, розетки. 16А зал, 16А коридор, санузел. УЗО - по желанию, лично я никогда не ставил, считаю лишней тратой денег. Конечно, это моё мнение, стаж у меня не большой, всего 30 лет.

система выбрала этот ответ лучшим
ColdCat [107]
спасибо за ответ! советчики,в основном, в сети. наслушалась, что 25А это очень много, если кабель будет перегружен, автомат на 25 не среагирует, ну или кабель надо тогда 4 квадрата. на розетки же нужно не больше 2,5 мм2 и автомат на 16. ну а количество - потому что нельзя повесить все на 1 автомат, надо исходить из суммарной мощности приборов. вот и получилось. это я не пытаюсь спорить с вашим "скромным" стажем, просто отвечаю, откуда столько автоматов взялось)  —  более года назад 
комментировать
1

Не будем мериться стажами, но я бы предложил не изобретать велосипед и сделать все по нормам. На имеющиеся в щитке автоматы подключил бы нагрузки следующим образом.

На вводе автомат 40А, Затем УЗО. Нагрузки в зависимости от наличия проводов (их сечения) распределил бы так:

  • кухня 16/25А;
  • розеточная сеть 16А;
  • Освещение 10А.

Касательно УЗО скажу так - защиты много не бывает. Тем более, как я понял, оно было в комплекте. Т.е. уже приобретено.

Знаете ответ?