Сколько киловатт нужно для отопления дома 67м.кв?

spesik [3.7K] 10 лет назад 

Электро котел для отопления дома площадью 67 квадратных метров, какой мощности, потребление киловатт нужен ?

5

Считайте из расчёта 100вт/м.кв, при высоте потолка не выше 3 метров. Вам на 67 метров потребуется 6-9 квт. 6 на пределе, 9 с запасом, на случай сильных морозов или выхода из строя нагревательного элемента или пускового реле. Для полноценного отопительного процесса необходимо установить циркуляционных насос, который позволит обеспечить своевременный перенос теплоносителя в системе отопления и вместе с ним тепло.

У моих знакомых стоит котел с мощностью 9 кВт, а дом около 90 кв.метров и им хватает. Правда всегда в запасе новые тенны и реле. Однажды зимой приходилось экстренно менять нагревательный элемент. Если вы оборудуете ключевые узлы системы обводными с использованием задвижек, то сможете быстро заменить расходные элементы вашей отопительной системы.